Odpoveď na:Prehrievanie trafa
Fórum a diskusie na tému LED technológií › Diskusné Fóra › Rady a tipy › Prehrievanie trafa › Odpoveď na:Prehrievanie trafa
Dobry den,
Zaujimave riesenie. Kazdopadne tych halogenov by som sa zbavil co najskor, generuju zbytocne vela nebezpecneho tepla.
To preco jedna vetva prestane svietit mi jasne nieje, moze to byt cokolvek a vyzera to na trafo, ono ma v sebe ochranu prehrievania a pri istej teplote sa vypne takze to bude asi ono.
Ako nahradu mozete pouzit MR16 model pre 12V kedze on zvlada AC aj DC 12V. Pozeral som sa na foto tych zdrojov, je tam zle vydno avsak tusim to ma vystup 11.5V AC takze to je v poriadku. Tento model bude fungovat.
Ziarovka ma 120 stupnovy rozptyl aj ked by ste ju dali do vaseho svietidla tak ako pozeram to by tento uhol aj tak skresalo, ale vymena za MR16 LED je asi najlacnejsie a najrychlejsie riesenie. Ale este mam dodatocku otazku. Ma to svietidlo otvorene vetranie?
Ak je plne uzavrete tak to taktiez neodporucam. Neviem to vycitat z toho nakresu. Ak je tam ventilacny priestor tak som za, ak nema tak neodporucam. LEDky by sa mohli prehrievat a za 2-3 roky skoncit a to nieje ucel 🙂
Idealne by bolo vymenit cele svietidlo za LED svietidlo bolo by to idealne riesenie. Mame tu este aj tento model 9W http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/-LED-svietidlo-bodov%C3%A9-nahr%C3%A1dza-45W-halog%C3%A9nku%2C-strieborn%C3%A9.html
ktory je este silnejsi ako ten co ste posielali. To ci je 60st. uhol limitujuce musite posudit sami, kazdopadne vyhoda tohoto svietidla je ze sa da polohovat a otacat tam kde svetlo skutocne potrebujete a nielen priamo dole. Je to na zvazenie.