KeymasterMyslim ze tu uz nejaku dobo mame zopar paradnych riesenie stmievania trafkom, skuste to.
aRio
KeymasterOdporucam najnovsie pouzit stmievatelny zdroj to je naj-jednoduchsie riesenia a aj najstabilnejsie aj najbezpecnejsie.
aRio
KeymasterNasli ste riesenie pre váš projekt?
aRio
KeymasterDobry den,
pardon, nejak nam usiel tento prispevok. bodove svietidlo je urcite napajane „stalym prudom“ a to 300mA preto vam to lietalo ked ste to merali. Je mozne ze odislo trafko ale skor to tipujem na LED svietidlo.aRio
KeymasterDobry den,
Ak chcete stmievat trafo SPINACOM klasickym musite ho vymenit za zvoncekovy zial, inak sa ten TRIAC stmievatelny zdroj nebude dat stmievat. On potrebuje momentove spinanie.
Myslim ze pouzit TRIAC trafo a vymenit spinac bude asi najlacnejsie riesenie.Ak chcete pouzit dotykovy spinac na 24V, je to tiez riesenie aleb budete potrebovat samotny spinac + normalne trafko so stalym vystupom DC 24V . Bude potrebne ku trafku doniest 230V potom prepojit na spinac a nakoniec prepojit ku pasiku. Spinam budete musiet niekde umiestnit. Bud od ALU listy alebo inde.
6. decembra 2021 o 20:29 v reakcii na: Smievanie schodiskových svietidiel KANLUX TAXI SMD 0,6W #9415aRio
KeymasterEste mi napadla inam moznost, mozno mechanicka a nie elektricka.
Co keby ste za krycie sklo vlozili tucne miecne sklo ako extra svetelny odpor. Znizi to svietivost a nemusite nic riesit.6. decembra 2021 o 20:27 v reakcii na: Smievanie schodiskových svietidiel KANLUX TAXI SMD 0,6W #9414aRio
KeymasterDobry den,
To bude asi troska zlozite kedze tie svetielka maju strasne nizku spotrebu. Osobne by som tam asi skusil nejaky modul a tam nastavil svietivost podla potreby. Problem je asi v tom ze pri takej nizkej zatazi to moze blikat. Tazko povedat. Skor by to trebalo vyskusat.
Kedze chcete zachovat legrand design ta musi byt nejaky modul / actor nieco taketohttps://www.uspornaziarovka.sk/produkt/stmievaci-modul-pre-montaz-do-instalacnej-krabice-s-radiom/
https://www.uspornaziarovka.sk/produkt/univeralne-stmievacie-moduly-a-ovladac-pre-ac-aj-dc/urcite vam bude treba aj toto je to na eliminaciu blikania https://www.uspornaziarovka.sk/produkt/odporovy-eliminator-blikania-pre-led-ziarovky/ aj ked niesom si isty ci to bude stacit.
Skuste to , ak to nebudem fungovat poslete nam to spat.
-
Táto odpoveď bola upravená pred 1 year, 4 months používateľom
aRio.
6. decembra 2021 o 17:54 v reakcii na: Smievanie schodiskových svietidiel KANLUX TAXI SMD 0,6W #9409aRio
KeymasterDobry den,
Este mi prosim potvrdte aky typ stmievaca presne mate?
Ak viete odcitat presne modelove cislo bude nam lahsie vam radit + prilozte pre istotu foto.
Ku vasim LEDkam, prosim potvrdte nam ci su 230V AC alebo 12V DC/AC.Aky je vas plan? Chcete stmievat schodistove LEDky z dvojch miest miest na schodisku? Je toto finalny efekt ktory chcete docielit?
dakujeme
aRio
KeymasterJe to možno už stará téma ale pre niekoho nová. Máme už nejaku dobu v ponuke stmievateľné zdroje pre LED pásiky. Nieje potrebný extra zdroj. Ovládanie stmievača je cez stenový TRIAC stmievač alebo tlacítkový č.5 spínačom. Funguje hladko s veľa značkami stmievačov. Testy nájdete na našich stránkach a trafka stmievateľné tiež.
aRio
KeymasterDobry den,
Rozumiem, ked to mate uz odskusane s 60 stupnovou ledkou a neboli ste spokojny tak chapem. Zial momentalne nemame vo vyhliadke 120stupnovy model stmievatelny. Hovorim ze jeden mame avsak nefungoval dobre. Dalsie modeli hladame avsak zatial sme nic spolahlive nenasli, skuste pozriet stranku tak o 1 mesiac mozno nieco otestovane uz pribudne a budeme to mat v ponuke. 120st. modelov je stale menej a myslim ze je to potrebny model, takze urcite budeme hladat dalej. Poslite nam prosim na email info@uspornaziarovka.sk adresu na ktoru mame odoslat stmievac spat. dakujeme !aRio
KeymasterDobry den,
Ano rozumiem, uz si spominam na to. Takto teda. 90 ° uhol svietenia sa LED ziarovky nevyrabaju, teda zatial sme sa tym nestretli. Priznam sa ze momentalne 120° kopatibilne s vasim stmievacom nemame. Mame jeden model ten 27SMD avsak na potvoru si nerozumeju, je tam preblikavanie. Neviem presne kde chcete ledky instalovat a aka je vyska vasho stropu ale ak je to min. 2,6m tak pri uhle 60 ° kuzelovity pocit zo svetla nebudete mat. Jadro svetla svieti v uhle 60° avsak min. 20-30% svetla unika mimo kuzela 60° a vytvara 90° kuzel avsak z nizsou svietivostou. Je to troska komplikovanejsie ale v podstatne ten roztpyl je vacsi ako 60 °.
Pri uhloch opat 36° a 15° je to to podobne tiez je ten uhol pocitovo vacsi ale to by som uz neodporucal tam je bodovost citelna.
Moje odporucanie je> Vyskusajte to s 60° modelom z ponuky stmievatelnych. Ak vam to nebude vyhovovat, poslete nam ich spat, nieje to problem a robime to casto. Bud ich vymenime za ine a vyskusate alebo vam vratime peniaze.
Porozmyslajte a dajte vediet ako ste sa rozhodli.
pekny denaRio
KeymasterDobry den,
Dostali sme od vas teda stmievat ADW-GL4 LEGRAND. V celku dobry stmievac na to ze je starsieho data, celkom dobre pracuje a stmieva. Poradil si celkom dobre skoro zo vsetkymi LED GU10tkami ktore mame stmievatelne v ponuke. Pripravil som link na ktorom su vsetky produkty ktore obstali v teste a stmievali uz pri jednom kuse vyborne.
Nech sa paci : https://www.uspornaziarovka.sk/nakupny-kosik/?cid=c98cf9a1bc982029683b6b136654777f
Ak si nieco objednate prosim napiste do poznamky ze prilozit aj testovany stmievac ADW-GL4 LEGRAND.dakujeme a prajem pekny den.
aRio
KeymasterDobry den,
toto je vskutku zaujimava tema a otazka. Priznam sa ze sme sa s tym este nestretli i ked je to velmi banalne a jednoduche a v celku pakticke to co chcete dosiahnut. Po zamysleni sa sme prisli na to ze to mozne nieje so spinacmi ktore mame v predaji a myslim ze ani ziadne vyrobne nerobi dotykove spinace ktore by to zvladli. Ide o to ze dotykove spinace po stranach spolu nekomunikuju svoj stav ci je OFF alebo ON. Ak by sme pasik zapli na jednej strane, ten druhy nevie ze ma zhasnut. Potrebovali by sme vymysliet aktor ktory by tomu druhemu povedal aby sa tiez zapol aby obe strany maly ako keby synchronny stav. Skusime este nad tym pohutat je to zaujimave.Kazdopadne par barlickovych nahradnych rieseni by sa dalo vymysliet.
- Naj-jednoduchsie by bolo dat dotykovy spinac do stredu. To je asi prve co mi napadlo.
- Druhe by bolo pouzit dva spinace ale pasik presne v strede predelit takze by svietila len jedna strana
- Alebo dat po stranach pohybovy PIR spinac a pasik by sa zapinal a vypinal sam v zavyslosti od koho ci sa niekto nachadza v okoli jedneho zo PIR sensorov. Nieco take sme uz robili. Islo po podsvietenie schodiska ked chceli aby sa to zaplo samo vzdy pri vstupe na pravy alebo posledny schod. prikladame foto nizsie.
urcite vsak na tym budeme dumat a ozveme sa ak nas nieco napadne alebo najdeme nejake riesenie. pekny den

aRio
Keymasterjasne, nech sa paci.
Korešpondenčná adresa:
Majme group, s.r.o., P.O. Box 18, 90045 Malinovo, Slovenská Republikaprosim napiste tam aj nejaky text o co ide aby sme vedeli co s tym robit ked nam to pride. Vdaka
aRio
KeymasterV pohode, vyrobcovia si radi ulahcuju zivot 🙂 stitok toho znesie vela 🙂
som rad ze ste nasli chybu. pekny den. -