"Svetielkovanie" led pasov pri vypnuti
Fórum a diskusie na tému LED technológií › Diskusné Fóra › LED pásy, pásiky › "Svetielkovanie" led pasov pri vypnuti
- This topic has 12 odpovedí, 4 hlasy, and was last updated pred 8 years, 8 months by
antonb.
-
AutorPríspevky
-
25. januára 2016 o 10:54 #8328
lipee
ParticipantDobry den, mam zapojeny 5M RGB pas rozdeleny na polovicu po bokoch SDK steny + 2m biely pas pripojene na RGBW ovladac. Po vypnuti zostavaju „svetielkovat“, malicko emituju svetlo. Myslim si, ze to bude sposobene indukciou, ktora vznika pri dlhsej kabelazi, ktora spaja zdroj, ovladac a jednotlive pasy.
Existuje nejaky sposob ako tuto indukciu elimitovat? Zdroj je pripojeny permanentne, takze ho nemozem odpajat od prudu.
Dakujem za odpoved.3. februára 2016 o 15:24 #8331aRio
KeymasterDobry den,
To je zaujimave, prosim vas aky led pas mate intalovany 12 ci 24V?
aka je vzdialenost medzi trafom a RGB prijimacom a aka je medzi prijimacom a LED pasom RGB?
Aka je hrubka kabla?
Ake trafo, znacku a vykon ma trafo ktore pouzivate. Aku spotrebu na 1m ma RGB pas.
Skuste nam viac popisat detail, popripade poslite foto. skusime poradit. dakujem.3. februára 2016 o 17:14 #8332lipee
Participantpas 12V 5050 14,4W/m, trafo 7A 12V, vzdialenost prijimaca a trafa cca 20cm, pas zapojeny paralelne (na stred), prva polovica pasu cca 10cm od prijimaca, druha cca 3,5m spojene 4zil. rgb kablom na predlzenie, priemer neviem, tenucky. Druhy pas (biely) vzdialenost od prijimaca cca 2m, kabel 2×1.25
8. februára 2016 o 16:01 #8379aRio
KeymasterDobry den,
Viete nam poslat foto toho prijimaca? resp. aky to ten RGB prijimac je? vdaka.10. februára 2016 o 07:31 #8400lipee
Participant11. februára 2016 o 10:34 #8401aRio
KeymasterNemam skusenost s tymto konkretnym stmievacom, ale urcite co viete urobit je nasledovne.
Zapnite ho premerajte kolko Voltov je na vystupe.
Potom ho vypnite a premerajte kazdu RGB farbu a Bielu kolko je tam zostatkoveho napatia.
Ak tam je nejake, prijimac nefunguje spravne, po vypnuti ovladacom tam nesmie byt ani Volt.
V tom pripade je to na reklamaciu. Na vystupe musi byt NULA.
pekny den prajem.25. februára 2016 o 10:51 #8419lipee
ParticipantVdaka za radu. premeral som, po vypnuti na vystupe zostalo 1,25V, to bude ten problem. Podozrenie na indukciu sa nepotvrdilo. Vdaka este raz.
9. marca 2016 o 15:02 #8425aRio
KeymasterTo urcite ano, je to v tom stmievaci, treba ho vymenit, musi tam byt 0 voltov 🙂
4. júla 2016 o 14:33 #8458Zalli
ParticipantZdravím, mám podobný problém. RGB Led pás 5m – po vypnutí DO jemne svetielkujú niektoré ledky. Od stmievača k LED pásu vedie 5m kábel. Keď som vynechal ten 5 metrový kábel tak je všetko OK ale keďže je pás pod stropom a zásuvka dole nemám veľmi na výber. Skúšal som použiť aj iný prijimač a reagovalo to rovnako.
Viete mi nejak poradiť čo s tým ?
Diky 🙂
6. júla 2016 o 10:08 #8465aRio
KeymasterDobry den,
Ak to mu dobre rozumiem tak od stmievace k led pasu vediet 4zilovy kablik ktory ma 5m?
1. Ake napatie je na vystupe smtievaca ked vypnete led pas na OFF?
2. Idu okolo toho 4-ziloveho kabla nejake ine silno prudove vedenia typu 230V AC
3. Je ten klabli v blizkosti nejakeho spotrebica alebo vedienia silno-prudu?
dakujem za odpovede.
aRio6. júla 2016 o 22:51 #8466Zalli
ParticipantDobrý,
áno presne tak od stmievača k led pásu vedie 5 m 4 žilový káblik, kupovaný v Hornbachu ako originál príslušenstvo k LED pásu
1) pri vypnutom stmievači je napätie na výstupe 0,2V
2) nie v blizkosti toho kabla nejde ziaden iny kabel, resp žiaden silnoprúdový…jedine k inému LED pásu ale to je tiež len 12V.
3) taktiež nie, jedine co je v blizkosti je tlaciaren ale ta je v inej zasuvke ktorá je z inej vetvy napájaná.
Ja ďakujem za ochotu.6. júla 2016 o 23:43 #8467aRio
KeymasterDobry den,
To je velmi zaujimave, kedze si neviem predstavit ze by 0.2V este dokazal rozsvecovat ledky.
Ktore ledky prosim vas blikaju, ktora farba?
Merali ste tych 0.2V hned za prijimacom alebo az na konci toho 5m kablika?
dakujem22. marca 2018 o 21:26 #8807antonb
ParticipantDobry den,
mam obdobny problem staleho svietenia rgb led pasu aj po vypnuti dialkovym ovladacom. Ten si myslim ze je v poriadku, pretoze pri normalnom zapnuti reaguju vsetky farby alebo blikanie spravne. Pri vypnuti sa vsak rozsvieti modra farba, a naozaj teda rozsvieti, ziadne slabe svetielkovanie.
Medzi trafom+ovladacom a led pasom ide 5m 4zil kabel, popri ktorom ide aj normalne silnoprudove vedenie po celej dlzke – na zaklade diskusii co som tu videl by to mohla byt pricina, len mi nesedi to ze led pas a ovladanie islo bez problemov asi 2 tyzdne, az potom zo dna na den zacala pri vypnuti svietit modra – neviete mi prosim poradit co s tym? Dakujem
-
AutorPríspevky